Burc
Сумничал - молодец, продолжай дальше, для начала прочитай ссылку которую кинул, потом мой пост еще раз.
Раздел выбор проводников.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 1,5 Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе, четырех одно- жильных 16А
Если умничаешь, то умничай до конца уж тогда)) на данный момент на подконтрольных нам террииториям считаются актуальными и 6-е и 7-е издание ПУЭ
Последний раз редактировалось Schneider; 24.11.2014 в 10:33..
Причина: Оверквотинг
|