Показать сообщение отдельно
07.10.2015, 15:16   #34
OverHead

Местный
 
Аватар для OverHead
 
Адрес: Иркутск
Авто: GTO-VR4, FTO-Mivec, Galant-ы: EC5A-VR4, E84A-MT, E84A-AT, E54A-MT, Mirage(продал)
Имя: OverHead
Сообщений: 367




По умолчанию

Клапан перепускной в насосе есть. Может, не во всех, но которые я разбирал были. На какое давление настроены не знаю. Подозреваю, что выше 32 очков.

Но, если быть точным, то я имел ввиду не то, чтобы клапан, а систему защиты от высокого давления вообще. И это высокое давление даже выше 30 очков, конкретно 31.4 кг/см2.

Вот мои доказательства:


Высокое, аварийное давление: 31.4 кг/см2. Ниже, всё будет работать.
Нормальное рабочее давление: 15.2 кг/см2.
Низкое давление, при котором кондиционер даже не включится: 1.96 кг/см2. (там, где стоит датчик, меньше 7-8 не должно быть)

Датчик стоит на выходе компрессора.
OverHead вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы